型号为DZ47-63/3P 63A小型断路用在低压电容补偿柜内作分路保护,在陶瓷厂使用了一断时间,才出现事故开关本身严重损坏,进出线端看不出有短路现象,但开关内部灭弧栅片严重熏黑,部分栅片脱落。
型号为DZ47-63/3P 63A小型断路用在低压电容补偿柜内作分路保护,在陶瓷厂使用了一断时间,才出现事故开关本身严重损坏,进出线端看不出有短路现象,但开关内部灭弧栅片严重熏黑,部分栅片脱落。
2楼
是普通静态补偿吧?引起炸的原因我认为可能是以下几点:1 微断本身质量问题 2 有没有对地放电痕迹啊 ?3 接触器是不是电容专用接触器?4电容有没有损坏?比如涨肚 漏油。。。等 还有就是三相电流是否平衡?5基于工厂设备本身特性负荷变化是否频繁? 设备本身是不是线性工作设备?是只炸一个回路还是几个回路还是一批呢? 如果是大面积损坏 是谐波的 问题 有没有测试过谐波呢?
回复
3楼
回复
4楼
是啊,给个图片大家见见啊!
回复
5楼
无图无真相!请提供现场照片,要能清楚看到元件的局部情况。
回复