关于水泵变频器问题,请教大家
rfggg
rfggg Lv.3
2011年04月12日 11:01:33
只看楼主

我们单位水泵房变频器用的是台达变频器VFD-F ,带了一台水泵,为什么我有时候送电以后,要过很久水泵才会启动啊,我想是不是因为我们的水池水位太低的原因 造成的啊,因为我对变频器也不太懂,所以请教一下大家,这种变频器送电以后水泵不启动是什么原因。

我们单位水泵房变频器用的是台达变频器VFD-F ,带了一台水泵,为什么我有时候送电以后,要过很久水泵才会启动啊,我想是不是因为我们的水池水位太低的原因 造成的啊,因为我对变频器也不太懂,所以请教一下大家,这种变频器送电以后水泵不启动是什么原因。
免费打赏
rfggg
2011年04月12日 11:27:59
2楼
没人来回答吗
回复
ericpk
2011年04月12日 11:35:40
3楼
水泵质量有问题?
回复
rfggg
2011年04月12日 14:36:54
4楼
没人来回答吗
回复
hubeixp
2011年04月17日 14:15:32
5楼
很正常的事情,这里的变频器,起到的是软启动的作用。
加在水泵端的电压是由0~380V逐步全电压的,频率是由0~50HZ根据需求逐步调节的。
当频率在0到十几赫兹这个区间,水泵叶轮是不会运转的
回复
s877457301
2011年11月04日 09:41:00
6楼
回复
yeatsdong
2011年11月04日 10:29:12
7楼
你的很久是多久啊?几秒钟之内是正常的,软启动过程需要正常的响应时间。