75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
22楼
电缆按额定电流选择。进电机的线6根BV70的线就可以,另外那根可选BV35或50都可以。进电机的线和进柜子的线一样大。
回复
23楼
大家都说拉应该这样,不能那样,能不能用数字说明问题啊,也好让我们好学习学习啊,比如楼上的说"进线3*70 1*35 进电机是6*35 1*35 足够了"能说明你为什么这样选吗,能具体用数字说服大家吗 ?
回复
24楼
同意此观点
回复
25楼
顶``学术不浅
回复
26楼
进电动机线;6X25+1X16(BV线),放心用!
回复
27楼
顶一下。不然要睡觉了。
回复
28楼
星三角启动时,接触器、热继电器和供电动机导线的载流量均应按电动机额定电流的1/√3来选择
高度同意!上次作了一个项目冷水机组容量为632kW/380V,计算电流为1100多安,自带星三角启动柜(柜子放在现场),由变电站直接配电。进线电缆选择的是1600A的母线,由母线换位电缆我就是按照1/1.732*1600A=来选的,选择了2根4X185的2根3X185的业主还嫌粗呢?
回复
29楼
有人能详细举例计算吗?
回复
30楼
呵呵,都是高手啊。厉害
回复
31楼
?????????为什么???
回复