75KW电动机星三角启动,进线的选择
lingzhenfei
2006年04月18日 14:16:36
只看楼主

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
免费打赏
lingzhenfei
2006年04月24日 11:39:02
12楼
能否有大侠 提供详细的计算呢
回复
zz_qq_yy
2006年04月24日 12:09:43
13楼

接触器选大1-2的型号可以提高接触器的使用寿命,电缆放大1-2级可以减小线路电阻,可能前期投资大点,但是就长远来说不一定是浪费,再加上电机的工况变化的也会引起载流量的增大,所以我说选择大1-2级并没有错,大家看呢?
回复
yixufeng
2006年04月24日 15:07:01
14楼
一般是是大一个型号了,这样性价比是比较高了,而且质量也有保证。
回复
lingzhenfei
2006年04月27日 14:08:10
15楼
关注中!
回复
黑铁匠
2006年04月27日 15:21:52
16楼



同意,进柜线路:P/0.66/0.8,进电机P/0.66/0.8/1.732
回复
黑铁匠
2006年04月27日 15:24:06
17楼
北京院出的译本黑皮的电气设计书,里面由详细的讨论,包括接触器和热继电器的选择
回复
流春
2006年04月27日 15:25:03
18楼

有没有相关的文章给俺提供,给个链接或提示,俺去学习一下,我就遇到过这么做的,就是不太明白为什么
回复
lingzhenfei
2006年05月12日 14:15:07
19楼
进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
回复
lingzhenfei
2006年05月18日 10:03:48
20楼
关注中!
回复
liyongqw22
2006年05月19日 16:08:29
21楼
进线3*70 1*35 进电机是6*35 1*35 足够了
回复

相关推荐