75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
2楼
进线和你启动方式没关系,你自己算一下,选70平方够了
回复
3楼
自己顶一下 别沉了
回复
4楼
进线的选择 是4*70 电缆
回复
5楼
按额定电流选择
回复
6楼
没看明白,是进电机,还是进启动柜。进电机7根线。进启动柜,TN-S系统,五根。
回复
7楼
说的不明确
回复
8楼
星三角启动时,接触器、热继电器和供电动机导线的载流量均应按电动机额定电流的1/√3来选择
回复
9楼
我的习惯是接触器和导线都按额定电流来选。
回复
10楼
精华版好像曾经讨论过。
洪元熙的书也有。《建筑电气》也讨论过。
回复
11楼
那你的习惯比较浪费电缆
回复