75KW电动机星三角启动,进线的选择
lingzhenfei
2006年04月18日 14:16:36
只看楼主

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
免费打赏
流春
2006年04月18日 14:30:06
2楼
进线和你启动方式没关系,你自己算一下,选70平方够了
回复
lingzhenfei
2006年04月19日 09:31:12
3楼
自己顶一下 别沉了
回复
ccc678
2006年04月19日 10:31:45
4楼
进线的选择 是4*70 电缆
回复
caibingchen
2006年04月19日 10:35:19
5楼
按额定电流选择
回复
小电容美眉
2006年04月19日 10:59:07
6楼
没看明白,是进电机,还是进启动柜。进电机7根线。进启动柜,TN-S系统,五根。
回复
sqxlll
2006年04月21日 14:36:51
7楼
说的不明确
回复
azed_123
2006年04月21日 17:44:44
8楼
星三角启动时,接触器、热继电器和供电动机导线的载流量均应按电动机额定电流的1/√3来选择
回复
王永前
2006年04月21日 18:11:57
9楼


我的习惯是接触器和导线都按额定电流来选。
回复
李兴龙机电科技
2006年04月21日 18:20:29
10楼
精华版好像曾经讨论过。
洪元熙的书也有。《建筑电气》也讨论过。
回复
azed_123
2006年04月22日 01:29:39
11楼


那你的习惯比较浪费电缆
回复