75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
免费打赏
bigfatdog
2009年06月30日 16:17:23
32楼
精华版好像曾经讨论过。
洪元熙的书也有。《建筑电气》也讨论过。
在哪??
回复
liusj
2009年06月30日 21:02:29
33楼
电力工程电气设计手册(一) p306-310 对应电机选截面,其次,若直接接至电机就用两根三芯电缆,若先接至控制箱,到控制箱的电缆用四芯就可以了,到电机和前面一样。:lol
回复
上一页
相关推荐
关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护
断路器
2019-04-18 11:17:10
关于软启动器启动和星三角启动
供配电技术
2018-11-30 10:11:57
请教低压电动机星-三角启动时过渡电阻的计算
供配电技术
2018-02-02 10:19:39
90KW星三角启动电流现场问题
工业自动化
2017-09-05 03:23:12
求一个消防稳压泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:18:41
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:17:59
电机星三角启动线径选择
供配电技术
2016-12-09 21:21:07
星-三角启动的转向问题
供配电技术
2016-05-13 20:20:13
关于星三角启动和自藕降压启动的一个问题。
供配电技术
2016-04-09 17:16:03
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
成套电气设备
2016-03-28 16:19:32
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
电动机星三角启动电流关系
供配电技术
2015-11-01 17:53:35
求教大神们这两种星三角启动中各接触器处电流应这么计算?
供配电技术
2015-10-21 15:48:19
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
星三角降压启动的二次图
供配电技术
2015-10-08 16:33:55
星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
电气工程施工
2015-09-06 18:14:53
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接线图
供配电技术
2015-07-11 18:43:00
大功率电动机双向星三角启动及能耗制动PLC控制电路
供配电技术
2015-07-11 13:34:00
防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵还有星三角启动,求围观求高手解答...
电气资料库
2015-06-29 16:01:15
两种电动机星三角启动原理图的说明
供配电技术
2015-06-28 08:26:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开