75KW电动机星三角启动,进线的选择
lingzhenfei
2006年04月18日 14:16:36
只看楼主

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!

75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
免费打赏
bigfatdog
2009年06月30日 16:17:23
32楼
精华版好像曾经讨论过。
洪元熙的书也有。《建筑电气》也讨论过。

在哪??
回复
liusj
2009年06月30日 21:02:29
33楼
电力工程电气设计手册(一) p306-310 对应电机选截面,其次,若直接接至电机就用两根三芯电缆,若先接至控制箱,到控制箱的电缆用四芯就可以了,到电机和前面一样。:lol