110kV电缆桥架敷设--请教
小狗狗梦园
2011年04月11日 14:08:02
只看楼主

请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!

请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
天天好样的
2011年05月28日 13:22:08
12楼
我对这个问题也感兴趣,我看过用玻璃钢桥架敷设110的,但是没有注意放了几个回路,在矿热炉厂家(工业硅,铁合金等)都是用桥架把110送到电炉变的。我估计800桥架放一路3根线正好。
回复
hongtaosh
2011年08月19日 14:17:03
13楼
各位再请教一下,我现在也遇到一个化工园区需要用架空桥架敷设110kV电缆的问题,我的问题是在800X150宽的槽盒中,一回3根单芯110kV电缆到底应该是品字形还是一字形敷设,品字型是不是可以抵消单芯电缆产生的环流,那么一字型就不能吗?另外槽盒能用钢材质吗?
回复
hongtaosh
2011年08月22日 10:16:16
14楼
顶一下,期待高手回答.
回复
hq88864658
2011年08月22日 10:37:46
15楼
回复
hongtaosh
2011年08月23日 12:47:37
16楼
顶一下,大家帮忙
回复
wx_1633654071472
2023年04月02日 01:18:55
17楼

只要电缆总截面积小于桥架截面积的40%就行