隧道拱顶的燃气管道因为注浆顶起来很多,求救
luqiaorenjia1234
2011年04月11日 11:38:39
来自于轨道交通
只看楼主

各位,我施工的地铁是一段浅埋暗挖隧道,覆盖层只有7米,覆盖层为人工素填土、粉质黏土、全风化片麻岩。按照设计进行帷幕注浆的时候,把拱顶的燃气管道给顶起来了,有两个点最大已经顶起来17cm和14cm。请教各位高人,谁有遇着类似的情况,请给点意见,摆脱了,真的很恐怖。

各位,我施工的地铁是一段浅埋暗挖隧道,覆盖层只有7米,覆盖层为人工素填土、粉质黏土、全风化片麻岩。按照设计进行帷幕注浆的时候,把拱顶的燃气管道给顶起来了,有两个点最大已经顶起来17cm和14cm。请教各位高人,谁有遇着类似的情况,请给点意见,摆脱了,真的很恐怖。
免费打赏
anbangchina
2011年04月15日 09:19:47
2楼
我也遇到过类似情况
回复
go51tf
2011年04月15日 09:28:19
3楼
需要释放燃气管应力!
回复
luqiaorenjia1234
2011年04月15日 11:06:47
4楼
通过了解,这是一条超高压主燃起管道,原来打算把管道下面的土给挖掉一点让它下沉,但怕反复挠曲管道又不行。前几天和燃气管道公司碰面,也没有拿出一个专门的解决方案。如果是沉下去了,那很好处理。
回复
luqiaorenjia1234
2011年04月15日 11:19:21
5楼

请问兄弟,后来你们是怎么解决的,请赐教!
回复
luqiaorenjia1234
2011年04月15日 11:23:40
6楼
过几天我把我们管道沉下去后我们把它抬起来的处理措施的一些照片发上来,让大家看看,及我们隧道内的注浆效果图给大家发过来,就因为我们隧道内的注浆效果太好了,才会出现浆液把管道顶起来的情况,真是好事多磨呀!
回复
luqiaorenjia1234
2011年04月15日 11:31:36
7楼
注浆效果图片
回复
luqiaorenjia1234
2011年04月15日 11:35:39
8楼
隧道内的注浆效果图片
回复
xieshouxuanfeng
2011年04月19日 09:31:18
9楼
土质隧道注浆压力是不是太大了
回复
charlespeng
2011年05月03日 12:04:47
10楼
兄弟,就目前情况看来,肯定是注浆压力太大,造成煤气管线上挠,需要总结的教训包括:
事先地下管线如污水、自来水、煤气和其他管线的调查工作要么没做,要么做了没搞清楚;
上述管线的埋深、管径、如果是压力管道,其压力大小要搞清楚;
国家规范对上述管线变形的规定要搞清楚;
针对上述管线的施工监测的预警报警值设定要和国家规范一致;
隧道施工和施工监测要同步进行,根据监测数据调整注浆压力;
万一发生问题怎么处理应制定应急预案。

针对目前情况,我给你一个解决问题的思路供参考:
首先应探测一下煤气管是否发生泄露;
万一发生泄露则应将煤气管上方覆土层卸除,施工时煤气管应停止供气,并设立警戒区域;
恢复煤气管接头密封和原有位置...
回复
jjmw1986
2011年07月20日 23:55:00
11楼
燃气管这么大个风险源,在注浆时一定要注意加强洞内和洞外的监测,不仅洞外会受影响,洞内也可能由于注浆压力过大,使初支变形,造成侵限。
回复

相关推荐