内走道70米,两头外门通室外,门面积超过2%走道面积,还要自然排烟吗
内走道70米,两头外门通室外,门面积超过2%走道面积,还要自然排烟吗
2楼
1 楼主说的门作为排烟口一般不被认可,可以咨询下当地消防局。
2 长度70米,即便开窗面积够,也不满足30m的要求,还是需要机械排。除非中间还有窗户。
回复
3楼
哦,我忘了说了,中间是有窗的。
回复
4楼
门不应该作为自然通风面积算的。 还有就是满足30 米的距离要求
回复
5楼
70米长,中间即使有窗,也不满足30米条件,作为自然排烟口的窗子,距最远端不能大于30米。另,同意二楼,门是不能作为自然排烟口的。最好做机械排烟,或者在门的上方做窗子。
回复
6楼
原来门是不能作为排风口的啊 学习了
回复
7楼
这种直接对一楼室外的大门,人直接能从这里走到室外的大门啊,也不行吗
感觉规范好死啊。
回复
8楼
“70米长,中间即使有窗,也不满足30米条件”
如果在不同位置设两个窗户呢?
回复
9楼
门不应该作为自然通风面积算的,要排烟,
回复
10楼
“如果在不同位置设两个窗户呢?”
设两个窗户,只要满足“自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m”就可以了吧。
回复
11楼
其实是看高层还是低层建筑,如果是高层建筑,就算有窗也要做机械排烟!
回复