内走道70米,两头外门通室外,门面积超过2%走道面积,还要自然排烟吗
star-cluster
2011年04月10日 00:03:14
来自于通风排烟
只看楼主

内走道70米,两头外门通室外,门面积超过2%走道面积,还要自然排烟吗

内走道70米,两头外门通室外,门面积超过2%走道面积,还要自然排烟吗
免费打赏
gaoshang2324
2011年04月10日 02:14:08
2楼
1 楼主说的门作为排烟口一般不被认可,可以咨询下当地消防局。
2 长度70米,即便开窗面积够,也不满足30m的要求,还是需要机械排。除非中间还有窗户。
回复
star-cluster
2011年04月10日 10:55:12
3楼
哦,我忘了说了,中间是有窗的。
回复
yangxi0220
2011年04月10日 13:46:55
4楼
门不应该作为自然通风面积算的。 还有就是满足30 米的距离要求
回复
lingxing1
2011年04月11日 13:26:44
5楼

70米长,中间即使有窗,也不满足30米条件,作为自然排烟口的窗子,距最远端不能大于30米。另,同意二楼,门是不能作为自然排烟口的。最好做机械排烟,或者在门的上方做窗子。
回复
chailang311
2011年04月12日 11:07:22
6楼
原来门是不能作为排风口的啊 学习了
回复
star-cluster
2011年04月16日 10:08:56
7楼
这种直接对一楼室外的大门,人直接能从这里走到室外的大门啊,也不行吗

感觉规范好死啊。
回复
kl0102
2011年05月10日 14:55:08
8楼
“70米长,中间即使有窗,也不满足30米条件”
如果在不同位置设两个窗户呢?
回复
greenwood11
2011年05月10日 16:45:16
9楼
门不应该作为自然通风面积算的,要排烟,
回复
beekuu
2011年05月11日 11:05:41
10楼
“如果在不同位置设两个窗户呢?”
设两个窗户,只要满足“自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m”就可以了吧。
回复
guguisheng
2011年05月11日 15:42:56
11楼
其实是看高层还是低层建筑,如果是高层建筑,就算有窗也要做机械排烟!