变频给水系统如何选泵
shuidishichuan
2006年04月17日 09:38:28
只看楼主

一墓地的办公楼,共有蹲便器25个,小便器11个,洗脸盆18个,拖布池10个,经计算设计秒流量3.13L/S,最大时流量0.5立方/小时(共有工作人员50人),大泵,小泵如何选择?另外是否需要设气压罐,多大容积?按规范泵要按设计秒流量选定,则和最大小时流量相差太大了,显然不节能。

一墓地的办公楼,共有蹲便器25个,小便器11个,洗脸盆18个,拖布池10个,经计算设计秒流量3.13L/S,最大时流量0.5立方/小时(共有工作人员50人),大泵,小泵如何选择?另外是否需要设气压罐,多大容积?按规范泵要按设计秒流量选定,则和最大小时流量相差太大了,显然不节能。
免费打赏
qufu1979
2006年04月17日 10:38:42
2楼
我也想知道,问题解决时告诉我一声。
回复
qufu1979
2006年04月17日 10:57:36
3楼
我也想知道。
回复
wsyks2004
2006年04月17日 11:21:22
4楼
我们也存在变频设备选泵问题,我们是生产生活用水最大小时流量是210立方/时,平均时流量为160立方/时,扬程50m,变频成套设备选泵时是以平均时来选还是以最大时来选,还有按最大时流量选是否需要再设备用泵,是否需要辅泵和气压罐,还有是选多级泵好还是选单级泵好一点。我们初步方案是四台72立方/小时的主泵(多级泵),一台辅泵,一个气压罐,不知选的如何?按样本多级泵1.6米左右高感觉是不是检修不太方便?
回复
qufu1979
2006年04月20日 08:14:13
5楼
变频成套设备选泵时是以最大时流量来选,一套系统最少有两台泵,一般都有备用泵和气罐,但如无必要也可不用。
选泵都选多级离心泵。
看了你的选型,主泵多少要看流量,扬程和你选泵的功率。
1.6米确实挺高的,没办法,你选的就得你解决了。
我的QQ:174003130
如有不对的地方请多指教,本人也是刚接触。
回复