关于系统水容量选泵的问题?
neu_dalian
neu_dalian Lv.2
2010年12月31日 13:46:38
只看楼主

我在定压罐补水定压方式选型时遇到个问题:图集中要求先求出系统水容量(m³),进行补水泵流量计算时,其方式是不小于系统水容量的5%,如果按补水泵水流量为循环水泵流量的2%计算的话,得到了两个值相差很大?首先,我在网上查到一个系统水容量的计算公式为:Ls=aXb(L/㎡),a是一个系数,全水系统时a取(0.7-1.3),b为制冷面积,如果按b=1万㎡计算,系统水容量最大为1.3*10^4L,合计为13m³,补水泵流量就为13X0.05=0.65m³/h.如果按循环水泵流量计算的话

我在定压罐补水定压方式选型时遇到个问题:图集中要求先求出系统水容量(m³),进行补水泵流量计算时,其方式是不小于系统水容量的5%,如果按补水泵水流量为循环水泵流量的2%计算的话,得到了两个值相差很大?

首先,我在网上查到一个系统水容量的计算公式为:Ls=aXb(L/㎡),a是一个系数,全水系统时a取(0.7-1.3),b为制冷面积,
如果按b=1万㎡计算,系统水容量最大为1.3*10^4L,合计为13m³,补水泵流量就为13X0.05=0.65m³/h.如果按循环水泵流量计算的话

按循环水泵计算的话,1万㎡系统估算负荷1200W,(考虑同时使用系数),转换成流量为206t/h,按2%计算,补水泵流量为4.1t/h,即4.1m³/h,两者相差较多,不知为何,请高手指点
neu_dalian
2010年12月31日 13:51:03
2楼
自己先顶一下,望各位高手指点
回复
adingkgb
2010年12月31日 21:04:57
3楼
你这个帖子发在制冷板块不合适
还是到给排水板块去问更好
回复
峰哥
2011年01月01日 21:33:10
4楼
这是暖通的问题,一般采用水容量的方法确定补水量。
回复
a466625783
2013年07月16日 09:07:51
5楼
我也一直在找这个问题的答案,一直没找到
回复