请教钢厂循环水系统的选泵问题
101spotdog
101spotdog Lv.6
2008年01月09日 16:45:31
来自于纯水系统
只看楼主

如题,分别用于钢厂软水循环、净循环、浊循环系统的输水泵(水温约50度),压力20~90m,请问选型有没有什么讲究?用普通的离心泵是否可以?推荐几个做得不错的品牌最好了,谢谢。第一次做循环水处理,请大家多指教。

如题,分别用于钢厂软水循环、净循环、浊循环系统的输水泵(水温约50度),压力20~90m,请问选型有没有什么讲究?
用普通的离心泵是否可以?推荐几个做得不错的品牌最好了,谢谢。
第一次做循环水处理,请大家多指教。
slmyzl
2008年01月25日 08:49:35
2楼
钢厂的什么系统(轧钢、连铸、还是高炉等等),系统之间水质相差很大,不能一概而论
回复
101spotdog
2008年01月25日 10:16:00
3楼
转炉、连铸和轧钢都有
回复
dou3261
2008年01月27日 11:47:23
4楼
软水系统可以参照低压锅炉选泵,

浊环如果有沉淀池,普通离心泵即可.

要注意,浊环系统沉渣和絮凝沉淀,或采用压滤机
回复
jjjjjj
2008年03月03日 19:27:31
5楼
循环冷却水供水泵一般要求为大流量而中扬程,兼顾从平衡的角度考虑,应选用双吸式离心泵;循环冷却水泵场或泵房占地面积相对大,对于安装的空间要求宽松,从水泵的稳定性和可靠性出发,选用卧式水泵。因此,循环冷却水系统供水泵一般优先选用卧式双吸式离心泵。
水量应当留有一定的富裕,水泵的扬程不宜留有太多的富余量。另外建议水泵转速不宜过高否则容易气蚀,还要主要水泵轴封的选型。
回复