【请教】无功补偿柜中,塑壳断路器的整定电流问题?
why25252111
2011年04月06日 11:18:56
来自于断路器
只看楼主

新人求解 无功补偿柜中,总开关塑壳断路器的整定电流可不可以按电容器的额定电流的1.5倍选取?

新人求解
无功补偿柜中,总开关塑壳断路器的整定电流可不可以按电容器的额定电流的1.5倍选取?
免费打赏
wyl0832
2011年04月06日 21:45:53
2楼
由于分断能力的原因,还是用熔断器好,低压补偿电流可按1.5倍
回复
why25252111
2011年04月07日 08:06:39
3楼
可能说的不是很明白,塑壳断路器是补偿柜进线总开关,不是分路中的空气开关。
回复
掌中兲坣
2011年04月07日 15:50:12
4楼
应该可以,不过我们这一般都是用一个带熔断器的负荷开关!我知道楼主说的是柜子里那个主开关!
回复
aizhuwa
2011年04月08日 15:25:44
5楼
路过,期待高手前来解决问题
回复
hui77430768
2011年04月09日 16:49:13
6楼
恩 可以按1.5倍选择 但最要用熔断器,因为断路器的分段能力不不如熔断器
回复
xiulin83
2011年04月10日 22:06:05
7楼
是1.5倍的,由于考虑熔断器的正常过电流,所以会选大
回复
xiulin83
2011年04月11日 09:28:09
8楼
由于谐波的影响,电容器容许有1.3倍的过电流,电容器容量容许有15%的误差,所有一般的过载整定电流值为额度计算值的1.5倍
回复
qiaodiandian
2011年04月11日 19:43:05
9楼
在滤波柜中各滤波支路可以用DZ158系列么?前提是用DZ47的电流不够的话
回复
heyun000
2011年04月11日 20:57:05
10楼
对头,俺们的补偿柜也是用的熔断器!!