吸顶灯,筒灯作为应急照明时外壳贴消防型式认可标识吗
qushenxiang
2011年04月04日 22:32:20
来自于照明工程
只看楼主

最近做的住宅工程要竣工了,设计院的人提出现场使用的作为应急照明的吸顶灯和筒灯外壳没有贴消防型式认可标识,请问大家,(本地江苏省苏州市),设计院的讲的对吗?其他地方也是这样吗?相应的规范、标准、要求等有没有可以查到的明文规定

最近做的住宅工程要竣工了,设计院的人提出现场使用的作为应急照明的吸顶灯和筒灯外壳没有贴消防型式认可标识,请问大家,(本地江苏省苏州市),设计院的讲的对吗?其他地方也是这样吗?相应的规范、标准、要求等有没有可以查到的明文规定
免费打赏
gdx8785
2011年04月05日 00:03:27
2楼
相应的规范、标准、要求等有没有可以查到的明文规定--------------------------
11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。
回复
qushenxiang
2011年04月05日 17:50:03
3楼
筒灯和吸顶灯为双电源供电,好像与GB17945-2000定义的不太一样
回复
shangdengbing121
2011年04月06日 11:53:58
4楼
你好!
深圳赛欧菲照明,我司生产各种灯具,有需要请联系13424181114或qq1553416968 叶‘R