连梁计算不通过是否可行?
shijingtang
2011年04月03日 19:28:09
只看楼主

做一个高层结构,结构较长,长方向连梁计算老是通不过。如果按照高规所说,把通不过的连梁点铰,那么位移计算都不满足。在此,问问大家,最终的计算模型里连梁有通不过的是否可行。或者说是否通不过的连梁要有些限制?谢谢大家

做一个高层结构,结构较长,长方向连梁计算老是通不过。如果按照高规所说,把通不过的连梁点铰,那么位移计算都不满足。在此,问问大家,最终的计算模型里连梁有通不过的是否可行。或者说是否通不过的连梁要有些限制?谢谢大家
免费打赏
zhugeguang
2011年04月04日 09:28:53
2楼
剪力墙连梁的截面尺寸“应”符合要求。“应”--按规范语言是必须要遵守的规定。解决连梁超限的方法有多种。新的《混凝土结构设计规范》2010,中提出了多种方法,有加斜向钢筋的,有加交叉斜柱的,有加水平缝的等等。