很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年04月03日 10:00:54
来自于防雷减灾
只看楼主

箱变内内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?

箱变内内有两个不同高压回路的变压器,各自中性点接地,但是共用接地装置,低压侧通过四极开关连锁,可否引出四芯电缆给周边建筑(20米外)供电?根据王厚余老师的理论,难道必须一点在配电柜内接地才行?
两个变压器分别接地再引出TN-C系统是否违反规范?违反那一条?
netling
2011年04月04日 15:52:45
2楼
本人感觉这样并没有不可以的,实际上两个箱变分别接地后在引出TN-C系统给外部供电是经常采用的方式,规范上并没有违反哪条,除非是某地供电局的规定
回复