有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风
有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风
我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑
江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做
但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟
也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风
合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风
大家对此有何看法
12楼
我现在正在做剪刀楼梯间的正压送风,江苏的,我们要求做,我正头疼呢,地上是33层,地下两层,按照规范还要分层设置,上层风机放在屋顶,但是下层风机放在哪里啊,另外上下怎么分层比较合理啊,7楼的说地下风机挂在风井里面,是什么意思,可以具体点吗,哪位专家给我指导一下啊,欢迎多多讨论啊
回复
13楼
另外正压风机只能放在顶部和底部吗,可不可以放在中间,就是风机的以上和以下都有正压送风口
回复
14楼
规范正文:
8.4.3
3、剪刀梯应分别设前室,***可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压****
条文解释:
8.4.3 ***采用剪刀楼梯间
并且合用一个前室,***
请看清楚!!!这条和高规没区别。
若剪刀梯分别设有前室,则不在此列。
绝对不会有那个地方会死死的规定
剪刀梯必须设置加压送风系统
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-4-1 16:26 编辑 ]
回复
15楼
有架空层就好办,没的话,就在一层设,屋顶设,地下风井内设。
中间分段一人一半即可。
风井内设风机:风机屁股放在风井内,伸出部分不能影响建筑的间距要求。地下最底层的风机放在楼梯下方即可。
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-4-1 16:31 编辑 ]
回复
16楼
按俩个楼梯间做
回复
17楼
赞一个,看的细致,理解到位。
回复
18楼
江苏的是没规定,但是确实要做!这就是杯具~
回复
19楼
我们老师讲的通过打通风井把下层的风机放在地下室一层,分层的话均匀的分比较合理吧,上17下16吧
回复
20楼
我们这儿按照国家标准做的,如果电梯前室与楼梯间合用的话,就可以用自然通风,有可能地方法规高于国家标准,那就得按地方标准做!
回复
21楼
注意剪刀梯的风量要加倍,地上地下合用的话,要叠加,地下的不用加倍
回复