【分析】关于剪刀楼梯间的正压送风问题
zy197867
zy197867 Lv.2
2011年03月31日 16:52:42
来自于通风排烟
只看楼主

有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风

有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风

我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑

江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做

但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟

也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风

合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风

大家对此有何看法
mouseyy
2011年03月31日 17:47:22
2楼
要看各个地方的要求了,正如“国有国法,家有家法”,“家法”不能超出“国法”的范围内。比如你说的江苏地区必须要设加压送风装置。设上准没错,不设只要开窗面积满足自然排烟的要求也没问题。我做过一个高层住宅建筑,剪刀楼梯间用的是自然排烟。但要注意地下部分能不能自然排烟。
回复
gtbilly
2011年03月31日 17:47:41
3楼
有地规就以地规为准嘛
回复
toplhc
2011年03月31日 18:21:30
4楼
不考虑地标,可自然排烟
回复
zy197867
2011年03月31日 19:55:14
5楼


地下部分我单独做了

看来能自然的还是以自然为主
回复
zy197867
2011年03月31日 19:56:03
6楼


那就好,外地的项目可以按照这个做了
回复
daerba88
2011年03月31日 21:03:06
7楼
剪刀梯地上楼梯间部分只要满足自然通风要求,就可以防排烟。
地下部分设置机械防烟,可以在楼梯外侧加一个送风井,风机挂在风井内。
回复
yukent
2011年04月01日 11:50:14
8楼
能满足通风条件的,尽量做自然排烟
回复
libo2000
2011年04月01日 13:07:00
9楼

瞎说。
谁说的?江苏住宅规范、商业规范那条有这规定?规范看懂没?
三室合一的剪刀梯才必须做。江苏规范大刺刺贴了好几个实例图形摆在那里。
需要注意的是三室合一的剪刀梯还必须分开送风。

应该是每部楼梯间每5层2m2,绝对不是>2m2/5层这个概念。
如果1F,3F,5F各开1m2;2F,4F各开0.5m2。貌似不也合格?

@@@@@,无话可说。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-4-1 13:25 编辑 ]
回复
libo2000
2011年04月01日 13:11:35
10楼
LZ概念不清。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-4-1 13:25 编辑 ]
回复
numbb
2011年04月01日 13:56:51
11楼
江苏确实要做,江苏省住宅设计标准8.4.3条有说到,其他地方没有地方标准的,就按照高规说的做
回复

相关推荐