关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
2楼
看不出故障在哪,更不象110KV的电缆头。
回复
3楼
没看明白呢,看不出来是什么东西
回复
4楼
怎么看着像只烤羊腿啊
哈哈哈哈
回复
5楼
洪七公的叫花鸡,泥土还没剥掉呢!
回复
6楼
看不出故障在哪,更不象110KV的电缆头
回复
7楼
高压电缆故障分析
按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。
电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,因为这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因
施工质量导致高压电缆系统故障的事例很多,主要原因有以下几个方面:一是现场条件比较差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、灰尘都不好控制。二是电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下细小的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患。三是安装时没有严格按照工艺施工或工艺规定没有考虑到可能出现的问题。四是竣工验收采用直流耐压试验造成接头内形成反电场导致绝缘破坏。五是因密封处理不善导致。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。
回复
8楼
烤羊腿,洪七公的叫花鸡?象(香),真象(香)!
回复
9楼
如此便是专业
回复
10楼
我也看不明白,电缆中间怎么突然“肿”起?里面包的是啥?
回复
11楼
看不出故障在哪,更不象110KV的电缆头
回复