关于桩基静载抽检数量的疑问?
xjyt-mac
xjyt-mac Lv.3
2011年03月30日 08:57:03
只看楼主

一个厂区有若干栋建筑物:钢结构、钢筋混凝土结构。桩基础检测时,根据 确定抽检频率:抽检单位工程桩总数的一定的百分数.检测频率的确定可否将这个钢结构建筑视为一个单位工程,钢筋混凝土结构的建筑视为一个单位工程?哪位大大帮忙下,在线等! [ 本帖最后由 xjyt-mac 于 2011-3-30 09:05 编辑 ]

一个厂区有若干栋建筑物:钢结构、钢筋混凝土结构。桩基础检测时,根据 <建筑基桩检测技术标准> 确定抽检频率:抽检单位工程桩总数的一定的百分数.检测频率的确定可否将这个钢结构建筑视为一个单位工程,钢筋混凝土结构的建筑视为一个单位工程?哪位大大帮忙下,在线等!

[ 本帖最后由 xjyt-mac 于 2011-3-30 09:05 编辑 ]
免费打赏
xjyt-mac
2011年03月30日 10:03:34
2楼
没有人知道吗?
回复
chen13033576
2011年03月30日 10:13:53
3楼
我个人觉得应该可以的吧

高手们过来看看啊
回复
helljack
2011年03月30日 10:22:37
4楼
若是都在一块应该可以的,不用分上部结构形式。1%且不少于3根。若各栋建筑单体分布较远则每栋成为一个单位工程,同一承载力和受力的桩作为一个抽检批次。请赐教
回复

相关推荐