55万平米小区用电量估算
zxm9112003
zxm9112003 Lv.5
2011年03月28日 22:00:48
只看楼主

大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万我是按单位面积指标法大概是这样估的:住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA底商:20000X0.035kva=700KVA办公楼:12000X0.04KVA=480KVA高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA车库61300X0.008KVA=490KVA合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA

大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万
我是按单位面积指标法大概是这样估的:

住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA
底商:20000X0.035kva=700KVA
办公楼:12000X0.04KVA=480KVA
高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA
车库61300X0.008KVA=490KVA
合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA
当地设计院嫌计算的容量大了,这个工程在新疆。
但我觉得各种指标已经打的很低了 。
不知道我的计算有无问题?请高手请教
免费打赏
quedelxf
2011年04月05日 16:59:52
12楼
路过,学习了!
回复
machuanjun
2011年04月05日 21:19:20
13楼
同意12楼意见!
回复
net.cn.2008
2011年07月30日 21:42:32
14楼


我算的话 差不多也是这个数字,期待高手
回复
daluweizhao
2011年07月30日 22:11:24
15楼
0。03有点小,如果再小你就让设计院负责
回复
zfhwlr
2011年07月31日 09:27:34
16楼
住宅电量:390000X0.05KVA=19500KVA
底商:20000X0.080kva=1600KVA
办公楼:12000X0.05KVA=600KVA
高级办公楼:30000X0.07KVA=2100KVA
车库:61300X0.015KVA=919.5KVA
总计:=住宅+底商+办公楼+高级办公楼+车库 = 19500+1600+600+2100+919.5
回复
woheni2010
2011年07月31日 10:48:32
17楼
我也觉得偏小 新疆现在很发达的
回复
hanbin1965
2011年07月31日 16:23:54
18楼
路过,学习了!
回复
dream1985
2011年08月01日 14:28:53
19楼
开发商都是嫌大的 我们就按行业最低标准给他配就好了,让人家签字同意就行了
回复
serpentlife
2011年08月01日 15:48:51
20楼
这个总量不多
回复
song237358304
2011年08月02日 16:30:55
21楼
是否有考虑到同时使用系数
回复