55万平米小区用电量估算
zxm9112003
zxm9112003 Lv.5
2011年03月28日 22:00:48
只看楼主

大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万我是按单位面积指标法大概是这样估的:住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA底商:20000X0.035kva=700KVA办公楼:12000X0.04KVA=480KVA高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA车库61300X0.008KVA=490KVA合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA

大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万
我是按单位面积指标法大概是这样估的:

住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA
底商:20000X0.035kva=700KVA
办公楼:12000X0.04KVA=480KVA
高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA
车库61300X0.008KVA=490KVA
合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA
当地设计院嫌计算的容量大了,这个工程在新疆。
但我觉得各种指标已经打的很低了 。
不知道我的计算有无问题?请高手请教
免费打赏
缥缈峰
2011年03月29日 08:20:18
2楼
计算的没什么问题
由于负荷指标的各类数据变化范围很大,用负荷密度法计算,计算出的数据偏差估计应该很大。
应该根据工程当地的发展水平和用电负荷的特点,再利用其他计算方法进行计算。
互相比较下,再确定个合理的数值比较好。
个人感觉,这个计算数值不算大。

[ 本帖最后由 wmltianli@126.com 于 2011-3-29 08:35 编辑 ]
回复
sigo313
2011年03月29日 09:19:09
3楼
有点小,住宅建议50,商业,办公100,总80%
回复
t800
2011年03月29日 11:11:40
4楼
总体感觉偏小,主要是底商,办公楼1,高级办公楼太小,建议查下技术措施。楼主项目在新疆,看来采暖不会用电了,那制冷呢?
回复
建筑电气
2011年03月29日 13:13:34
5楼
0.03kva指的是什么
回复
ckunok
2011年03月29日 13:24:36
6楼
总体感觉小了,我估算了一下大约要17000kva左右。
回复
nanjingfenyuanshi
2011年03月29日 16:17:07
7楼
感觉总容量估算小了点
回复
bjx1025
2011年03月29日 16:42:46
8楼

单位面积容量
回复
xyg37
2011年03月31日 18:29:11
9楼
负荷密度法计算在哪有介绍呢
回复
wension18
2011年04月01日 18:39:21
10楼
路过,学习了
回复
djc001
2011年04月05日 16:13:00
11楼
办公楼和底商太少了,一般办公楼要80~120,商业要60~120
回复