《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第13.9.12条:高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。而《全国民用建筑工程设计技术措施-电气2009》第11.10.06.4条:高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱。那么高层住宅建筑楼梯间(核心筒)的应急照明几层设置一个应急照明配电箱比较合适呢?

2011年03月25日 10:57:31
2楼
不用管那么多,只要灯具数量不超过25个就一路上去。不必每四层设置应急照明配电箱,技术措施不是规范且说的是宜,高层住宅灯具数量不多(商业等公建另说)最多两路也带下了,设置应急照明箱太浪费。
回复
ahha2001cn
2011年03月25日 13:44:04
3楼
规范这样写的就有你自己发挥的空间,我觉得层数不要太多。太多了的话,一旦出现事故,事故面积会比较大!本身又是应急照明,应尽量不出事故,出了事故,范围也应尽量小。
回复
cxuzhu
2011年03月25日 15:00:10
4楼
还是几层设置应急照明配电箱比较合理。这样应急照明比较有保障些。
回复
hello_co188
2011年03月25日 15:47:59
5楼
一般是三层一个应急照明配电箱。我熟悉的一类高层是这样做的。
回复
m_fly800
2011年03月26日 20:26:42
6楼
确实没有分过多的必要
回复
ym373419261
2011年03月29日 14:49:57
7楼
住宅我们一般是五层设置一个~~~
回复
l13591991255
2011年03月29日 15:08:03
8楼
"高层公共建筑楼梯间"与住宅无关了。