甲方想采用无负压供水,需要计算什么及如何确认对其它栋的影响?
jasonpan2046
2011年03月25日 09:15:25
只看楼主

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)希望各大侠帮手帮手!![ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。
地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。
当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。
就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?
还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)

希望各大侠帮手帮手!!


[ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑 ]
免费打赏
jasonpan2046
2011年03月29日 17:16:11
22楼
回复
jasonpan2046
2011年03月29日 17:16:58
23楼

好的~~谢谢
回复
zy_611
2011年03月29日 19:11:09
24楼
你要先问一下当地的自来水公司吧 一般自来水公司是不让做无负压的 对管网影响太大
回复
dafu0007
2011年03月29日 23:32:32
25楼
目前有相关技术规程以及国标图集了,产品也有很多,楼主看看技术规程和产品资料就知道了
回复
bujundong
2011年03月30日 09:23:38
26楼
小区需加压部分水量不大,且小区管道口径300,较大,使用起来应该影响不大。但应注意小区周边管网的负荷情况、本小区用水会不会对周边管网产生过大影响等
回复
liuqiang1006
2011年03月30日 09:34:51
27楼
算下流量,与市政管网供水量比较一下,
回复
kkk3
2011年03月30日 09:52:22
28楼
学习了,
回复
llllkkkk3021
2011年03月31日 09:35:55
29楼
这种条件当然选用无负压了。
回复
djtcoolman
2011年04月03日 21:09:33
30楼
主要需要计算流量和扬程
回复
yangwei24
2011年04月04日 13:42:34
31楼
主要需要计算流量和扬程,然后跟厂商联系下,了解下他们设备的参数是怎么确定的