甲方想采用无负压供水,需要计算什么及如何确认对其它栋的影响?
jasonpan2046
2011年03月25日 09:15:25
只看楼主

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)希望各大侠帮手帮手!![ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。
地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。
当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。
就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?
还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)

希望各大侠帮手帮手!!


[ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑 ]
ai12345d
2011年03月28日 14:41:38
12楼
先自己算算,然后跟厂商联系下,了解下他们设备的参数是怎么确定的
回复
chqgood
2011年03月28日 18:59:27
13楼
新手学习了,新手学习了,新手学习了,新手学习了,
回复
xzmwf252416
2011年03月28日 21:19:18
14楼
学习学习,很好
回复
monomoon
2011年03月29日 07:44:02
15楼
无负压啊,还没做过呢,听说很流行,学习学习。
回复
xiaoniaorong
2011年03月29日 08:51:29
16楼
新手到 学习中
回复
my1235
2011年03月29日 13:46:51
17楼
采用管网叠压无负压就行了。当然如果最高用水不会超过市政供水量的话也是可以的
回复
lzldd
2011年03月29日 14:11:32
18楼
计算一下用水量,是否大于管网的供水量,如用水量过大,容易使管网压力降压或造成负压。
回复
maoxinqing
2011年03月29日 15:54:38
19楼
如果自来水公司同意你们采用无负压供水,那就OK了,不过也要考虑供水主管以后要供水的范围多大,是否对以后造成影响。
回复
慈悲
2011年03月29日 16:06:25
20楼
计算一下用水量,是否大于管网的供水量,如用水量过大,容易使管网压力降压或造成负压。
回复
zz33702577
2011年03月29日 16:34:44
21楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
回复

相关推荐

APP内打开