甲方想采用无负压供水,需要计算什么及如何确认对其它栋的影响?
jasonpan2046
2011年03月25日 09:15:25
只看楼主

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)希望各大侠帮手帮手!![ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑

一住宅小区,以前都采用变频供水,但新建的几栋甲方想采用无负压供水,小区给水环管是300管,0.24Mpa。
地下室一层,地上三栋塔式住宅,最高17层。
当地水厂表示如果甲方想采用也没问题,所以甲方叫我们设计方给一下相应的数据。
就想问一下计算无负压供水,需要计算什么?设计流量,水压或者还要其它?
还有怎么知道如果采用无负压对其它栋的供水影响?(流量过大还是水压方面?)

希望各大侠帮手帮手!!


[ 本帖最后由 jasonpan2046 于 2011-3-25 09:16 编辑 ]
免费打赏
aphone
2011年04月06日 15:54:58
32楼
采用叠压供水方式
回复
jixiang1163
2011年04月12日 10:00:00
33楼
很好,还没做过呢
回复
ericpk
2011年04月12日 14:59:09
34楼
保证市政水压,基本不会有影响!
回复
amtn007
2011年04月12日 15:13:52
35楼
采用无负压供水可能会对其他楼造成直供区最高层供水不足的问题。要确定每个无负压供水区有多少户用水,计算其用水量。
回复
单车羊
2011年04月12日 18:37:26
36楼
我来学习一下,还是学生哈哈
回复
weiguoli520
2011年04月20日 15:41:16
37楼
无负压没做过……
回复
tzh188
2011年05月22日 16:26:27
38楼
一般来说给水量要大于需求量的一倍以上。在设计手册上有,请查阅。
回复
黄cyzf
2011年05月23日 15:05:15
39楼
自来水都说可以了!还要算什么
回复
lz_charles
2011年06月13日 11:07:24
40楼
新手学习了,新手学习了,新手学习了,新手学习了, 无负压啊,还没做过呢,听说很流行,学习学习。
回复
mi9527
2011年06月13日 13:26:13
41楼
没做过这样的,学习、学习还是学习
回复