《民规》JGJ16-2008第13.9.12 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。怎么理解呢?带蓄电池应急照明灯的电源不是来自于其旁边的插座吗?有看到的好象都是这样的。应急照明灯的电源是否得引自专用的消防配电箱,而不能从就近的照明配电箱中引来?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
《民规》JGJ16-2008第13.9.12 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。怎么理解呢?
带蓄电池应急照明灯的电源不是来自于其旁边的插座吗?有看到的好象都是这样的。
应急照明灯的电源是否得引自专用的消防配电箱,而不能从就近的照明配电箱中引来?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
疑问还是挺多的!
2楼
民规》JGJ16-2008第13.9.12 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
意思是纯照明回路,而不是楼主所说的提供充电的插座回路。而且现在很多应急灯回路都是直接接在照明回路的,没有用插头和插座了。
如果插座是专供应急照明灯具的话,装了插座也没问题啊。
回复
3楼
像建筑面积每层只有几百平方的药厂生产车间,有两层,做了消防设计,装带蓄电池的应急照明灯、安全出口指示灯和安全通道指示灯,它们的电源能从当层的照明配电箱中接电源吗?谢谢!
回复
4楼
我的理解是应急灯不通过插座连接,直接接线。通过插座可能会造成因插座松动等原因造成应急灯不亮或者过放电。并且通过插座会有人为拔掉或者偷走的可能。
回复
5楼
我见到的应急照明灯也是插在专用插座上面在。
回复
6楼
我见到的应急照明灯也是插在专用插座上
回复
7楼
应急照明灯也是插在专用插座上面,是可以的,不过要求是专用的
回复
8楼
《民用建筑电气设计规范》:
10.7.11备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
13.8.5
2..........................。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
13.9.12....................。
4备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
一个规范多处提到相应问题,重点是保证蓄电池的充电可靠,如果通过插座连接应急灯,还能保证可靠充电吗、插座松动,人为拔出,灯具拿走.......。用几个保安来看守。
不要认为经常看见别人如此施工,就是天然合理的,实际上,不少司空见惯的做法不一定符合规范、工艺的要求。
回复
9楼
完全赞同。
回复
10楼
我见到的应急照明灯也是插在专用插座上面在。
回复
11楼
谢谢8楼的同行,第一次看到《民用建筑电气设计规范》:
10.7.11备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
看来以后的以前照明都不得装插座了。