【求助】关于双电源转换开关ATS的使用求教
chaoma68046377
2011年03月24日 12:55:19
来自于继电保护
只看楼主

两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A. 请高人指点!

两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A.
请高人指点!
免费打赏
fangbao123
2014年04月01日 14:22:59
12楼
:victory::victory::victory:
回复
hjude
2014年04月01日 22:05:29
13楼
可以选用电厂用的快切装置,响应速度可以达到你的要求,不过价格可能要高点,但是如果负载侧有电机什么,还是很划算的!
回复
hiker1983
2016年07月05日 10:56:27
14楼
xshi_0428 发表于 2011-3-27 21:30 ATS切换当然可以在几十ms的时间级别,你说的那个时间比较长个是CB级的ATS,是两个断路器+控制器搭成的,切换 …如果下端负荷是消防和电梯时,采用什么级别的双电源?是PC还是CB级?谢谢!