【求助】关于双电源转换开关ATS的使用求教
chaoma68046377
2011年03月24日 12:55:19
来自于继电保护
只看楼主

两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A. 请高人指点!

两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A.
请高人指点!
免费打赏
enjoyyourself
2011年03月24日 13:01:33
2楼
切换速度在100ms以内可以用ATS转换实现。一般几十ms都可以实现的。
如果要想效果更好,可以用STS转换。
回复
xuyikangnj
2011年03月25日 22:24:13
3楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
womecn
2011年03月25日 22:59:29
4楼
ATS能够使切换速度在100ms以内吗?先分工作断路器,再合备用断路器,时间能小于1S就已经不奢望了。
回复
lina008
2011年03月26日 19:27:03
5楼
换速度在100ms以内可以用ATS转换实现。一般几十ms都可以实现的。
如果要想效果更好,可以用STS转换
回复
xshi_0428
2011年03月27日 21:30:57
6楼
ATS切换当然可以在几十ms的时间级别,你说的那个时间比较长个是CB级的ATS,是两个断路器+控制器搭成的,切换速度比较慢,但是如果是PC级的,标准都是几十ms的,用什么类型的ATS切换,主要是看下端的负载是什么类型的,从而再决定切换的时间以及可靠度。
回复
bihaibo84
2011年03月28日 11:45:32
7楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
beent
2011年03月28日 11:57:31
8楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
yxj_daiwei
2011年03月28日 15:40:52
9楼
用PC级的双电源自动转换开关就可以,触头转换时间一般都在80ms以内;
控制器可以采用不延时转换就可以了;
回复
yingtaozhiyuan
2011年03月28日 20:00:46
10楼
噢买尬 都不知道你们在说什么 看来还是要多听听 多看看 多想想 多问问 多……
回复
wzy6621
2011年03月28日 23:07:34
11楼
学习了,谢谢
回复