两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A. 请高人指点!
两路电源:主电路电源采用500KVA变压器Dyn11接法供电,(低压侧电压AC380v). 备用电源采用400KVA变压器Yyn0接法供电,(低压侧电压AC380v), 能否使用双电源转换开关进行自动切换.要求切换速度在100ms以内。双电源转换开关额定电流是600A.
请高人指点!
2楼
切换速度在100ms以内可以用ATS转换实现。一般几十ms都可以实现的。
如果要想效果更好,可以用STS转换。
回复
3楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
4楼
ATS能够使切换速度在100ms以内吗?先分工作断路器,再合备用断路器,时间能小于1S就已经不奢望了。
回复
5楼
换速度在100ms以内可以用ATS转换实现。一般几十ms都可以实现的。
如果要想效果更好,可以用STS转换
回复
6楼
ATS切换当然可以在几十ms的时间级别,你说的那个时间比较长个是CB级的ATS,是两个断路器+控制器搭成的,切换速度比较慢,但是如果是PC级的,标准都是几十ms的,用什么类型的ATS切换,主要是看下端的负载是什么类型的,从而再决定切换的时间以及可靠度。
回复
7楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
8楼
可以实现自动切换,但是要联锁
回复
9楼
用PC级的双电源自动转换开关就可以,触头转换时间一般都在80ms以内;
控制器可以采用不延时转换就可以了;
回复
10楼
噢买尬 都不知道你们在说什么 看来还是要多听听 多看看 多想想 多问问 多……
回复
11楼
学习了,谢谢