露点送风怎么保证
sirrandy
sirrandy Lv.9
2006年04月09日 17:32:01
来自于中央空调
只看楼主

我在毕业设计中遇到一个问题,为了考虑到节能,采用露点送风方式,那就是不同的房间好多都出现了不同的露点温度,那么我想知道在少台的冷水机组运行情况下,是怎么能够保证这一点的? 谢谢各位师兄大哥的赐教!!!!!!!!!

我在毕业设计中遇到一个问题,为了考虑到节能,采用露点送风方式,那就是不同的房间好多都出现了不同的露点温度,那么我想知道在少台的冷水机组运行情况下,是怎么能够保证这一点的?
谢谢各位师兄大哥的赐教!!!!!!!!!
免费打赏
sirrandy
2006年04月11日 20:53:30
2楼
这样可以减少再热段,在送风温差要求不是很严格的情况下,利用这种送封方式,加打了送封温差,起到节能的作用。
根据不同的房间冷负荷和湿负荷可以得到不同的热湿比,从同样的室内状态点沿着热湿比线与90%或95%相对湿度线交点即为送风状态点,当然是不一样了。
我的意思是怎么才能够保证到每个房间的送风点?
谢谢!!!!!!!!!!!
回复
lyp850916
2006年04月22日 14:12:15
3楼
你好 楼主! 我觉得之所以能够保证各个房间不同的露点送风 是靠调节不同的送风量来实现的 据 Q=Ms(hr-hs) 各个房间冷负荷肯定不一样,所以为了保证那个露点对应的焓值,调节送风量即可。我是一个新手,纯属个人看法,仅供参考,希望各位高手别骂我,呵呵!