高层建筑应急照明的问题
twb620810
twb620810 Lv.7
2011年03月23日 11:33:55
只看楼主

高层建筑走道应急照明采用双回路切换,还要加带蓄电池的应急照明灯(双头灯)吗?

高层建筑走道应急照明采用双回路切换,还要加带蓄电池的应急照明灯(双头灯)吗?
免费打赏
pq2099
2011年03月23日 14:13:01
2楼
实际就双回路可行,在双回路转换需要时间增加蓄电池灯池更加合理。
回复
twb620810
2011年03月23日 14:20:48
3楼
审图办的工程师要求这样做,也没办法,不过觉得有点浪费啊
回复
helloxiaoguo
2011年07月27日 11:38:46
4楼
其实,如果你仔细研究规范的话,可以看到应急照明对其切换时间有一个要求——如疏散照明要求0.5s,即断电后0.5s内要求点亮。而此时单纯的靠柴油发电机是满足不了这个时间要求的(其启动时间就十多秒)
这个可以作为灯具增加蓄电池必要性的一个证据。
回复
qianyanmin
2011年07月27日 14:47:45
5楼
地域不同,标准不同。上海有地方规范了。国标就无所谓。

除住宅外,疏散照明应采用蓄电池,备用照明可采用蓄电池或另一路电源。
一共有3条,这个只是第一条,不然的话大家会认为上海很严格。呵呵

[ 本帖最后由 qianyanmin 于 2011-7-27 14:49 编辑 ]
回复
工夫茶
2011年07月27日 16:20:38
6楼
按规范抠字眼是要的,而且审图公司、消防局有不是花自己的钱,肯定要你加上!
回复
hzcyy
2011年07月27日 16:33:13
7楼
说的很有道理,我觉得是这原因
回复
l13591991255
2011年07月28日 00:20:47
8楼
其实应急灯具需要加蓄电池只是消防一家的要求,在消防眼里只有自带蓄电池灯具才算应急照明灯具,至于应急照明的双电源反倒是可有可无的。双电源切换时间,不论PC还是CB,都是满足消防的5s要求的。
回复
嘻嘻哈哈
2011年07月28日 08:14:27
9楼
一般消防局要求用蓄电池或EPS,他们救火时不论是不是消防用电还是普通用电一律都切除,怕消防员有危险。。
回复

相关推荐