大型商场喷洒设置问题---经验之谈?..
oliver-8
oliver-8 Lv.2
2002年12月18日 14:08:54
只看楼主

大型商场各层分三个防火分区,而自动扶梯开口部位上下几层单独划分一个防火分区,按《自动喷洒规范》规定,每个防火分区和每个楼层均要设水流指示器和信号阀,因自动扶梯四周均安装防火卷帘,该处喷洒如何设置---是扶梯开口部位独立设一根立管每层设水流指示器和信号阀呢?还是把每层喷头跨区就近穿过卷帘或帘上梁设喷头呢?当然,前者严格执行了规范,但做法较烦琐; 后者比较简单,但严重违反了规范。 本人见过好多设计、且也曾经按后者设计过,消防支队并没有提

大型商场各层分三个防火分区,而自动扶梯开口部位上下几层单独划分一个防火分区,按《自动喷洒规范》规定,每个防火分区和每个楼层均要设水流指示器和信号
阀,因自动扶梯四周均安装防火卷帘,该处喷洒如何设置---是扶梯开口部位独立设
一根立管每层设水流指示器和信号阀呢?还是把每层喷头跨区就近穿过卷帘或帘上
梁设喷头呢?当然,前者严格执行了规范,但做法较烦琐; 后者比较简单,但严重
违反了规范。 本人见过好多设计、且也曾经按后者设计过,消防支队并没有提
出过什么意见。 自从新《自动喷洒规范》实施后,本人不想提着 Head 搞设计了。望各位学兄多提出各地的习惯作法和宝贵经验,以供大家互相学习。

挣钱不多,问题多多!!!
oliver 欢迎大家发表看法
小不点
2002年12月18日 20:57:09
2楼
以前、现在和将来本人都是按前者设计。其实也可以有一种方法,就是防火分区的卷帘与建筑专业商量一下,不设在扶梯口处,可以将大型商场的单层平面中的一部分划出,连同扶梯处与扶梯上层平面一起划为一个防火分区,这样你的尴尬就好解决了。有图的话就好明白了。
回复
2002wjs
2002年12月18日 22:12:22
3楼
四面卷帘,中间扶梯,无开水间、可燃贮藏室,这不是非疏散用的防烟楼梯间吗?
回复
joepan
2002年12月19日 15:43:24
4楼
请问一下,每个防火分区都设水流指示器和信号阀是不是意味着每个防火分区单独设一个立管?
回复