英制和公制铜管,铜管和钢管焊接问题
xxs444015876
2011年03月22日 10:26:12
来自于制冷技术
只看楼主

在我的这个氟利昂系统中,DN40以上用无缝钢管,DN40以下用紫铜管,冷风机盘管为不锈钢,请问一般来说用公制铜管还是英制?另外,铜管和无缝钢管以及不锈钢之间如何焊接,用什么焊条?还有铜变径有没有一边是公制一头是英制的?谢谢大家的帮助

在我的这个氟利昂系统中,DN40以上用无缝钢管,DN40以下用紫铜管,冷风机盘管为不锈钢,请问一般来说用公制铜管还是英制?另外,铜管和无缝钢管以及不锈钢之间如何焊接,用什么焊条?还有铜变径有没有一边是公制一头是英制的?
谢谢大家的帮助
免费打赏
pyd5127
2011年03月29日 22:40:28
12楼
我用40的高银焊条焊过,就是贵了一点,25的不知行不行
回复
喜羊羊
2011年04月05日 15:51:12
13楼
我们一般是在中间增加一段无缝钢管。1-1/8的铜管,外径大约为28左右,与之相适的钢管为32的,可以在D76的管子上开稍大于32的孔,用电焊焊接一段D32的钢管,然后把铜管插入焊接。
当然也可以在D76的钢管上焊接这段铜管,如果震动不是很大的话,我们以前遇到过焊口漏的情况,这样直接焊接,不是很好补,后来我们就增加了一段钢管辅助焊接,能插进去一段,不易漏
回复
qsh_ct
2011年04月06日 15:24:16
14楼
谢谢 谢谢指教,学习了
回复
wwl841229
2011年05月03日 04:35:12
15楼
公制英制都可以,一般的正规设备厂家都是用英制的 ,英制的铜配件 弯头、三通、异径三通、大小头(变径)这些都有,小城市恐怕不好买。一边工制一边英制的变径没有,你插管焊接就可以了。铜与无缝钢管焊接用黄铜焊条加硼砂就可以,铜与不锈钢必须要用含银量45%的高银焊条才能焊上。
回复
jfzhileng
2013年07月02日 12:41:05
16楼
额,对这个没有多少了解
回复
shengfu8411
2013年08月09日 15:15:16
17楼
xxs444015876 发表于 2011-3-22 15:38 刚才出去了一趟,问了一位焊工,他说铜管和低碳钢管焊接用磷铜焊条,和不锈钢焊接用高银焊条,不知道对否?紫铜与碳钢用黄铜,紫铜与不锈钢用高银
回复
kissmozart
2013年08月09日 15:50:34
18楼
我们现在用的铜管和铜变径一般都是公制的,铜管与不锈钢焊接就要用银焊条了