关于40m回填土的强夯处理
zkoei
zkoei Lv.8
2011年03月21日 14:06:01
只看楼主

本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。

本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。
现在的问题是,由于该地区砂石材料紧张,施工及各方提出如下建议:
1. 填料粒径由原设计的05-250提高到05-500,理由是大石块在坑里也可以夯碎;
2. 设计改为强夯半置换的方式,第2遍采用强夯的方式,夯击能不变;
这样可以吗?想听听各位的建议,谢谢!
免费打赏
sugar119
2011年03月21日 14:44:12
2楼
强夯地基我们这里用的非常少,我也是来学习的。
回复
cadxzhou
2011年03月22日 08:48:14
3楼
强夯地基的骨料宜小不宜大。由于框架结构对地基不均匀沉降太敏感,建议改用排架结构,这样即使有一些不均匀沉降,问题也不大。
回复
zkoei
2011年03月23日 14:10:56
4楼
已经开始施工了,改排架比较困难了,再者,做混凝土的排架,不知道现在还有没有预制的大型屋面板了
回复
1syj
2011年03月23日 14:21:22
5楼
强夯置换需要设计院来出图吗?是不是设计院只要求强夯后的地基承载力和加固深度即可?以前做过强夯,没出过强夯方案。强夯需要注意的就是不均匀性,设计时应使基底压力相近,且做好基础拉梁。
回复
dzczxp
2011年03月28日 20:38:38
6楼
有预制的大型屋面板了,预应力双T板.40m的强强夯地基,成功可能不大
回复
zkoei
2011年03月29日 09:01:12
7楼


那你的意见呢?对于这么深的回填土,你的意见怎么办?难道只能放个10年8年的等它自重固结?
回复
gulaono1
2011年05月11日 15:06:33
8楼
强夯是在地基处理中用的比较多,公路上用的多
回复
ouyfw71
2011年05月11日 21:00:25
9楼
40m的强强夯地基,成功可能不大
回复
wym4433139
2011年07月13日 23:18:46
10楼
这种地基不是强夯就是打桩,没有好办法
回复
duke688
2016年05月16日 11:11:43
11楼
是已经回填好了强夯么
回复

相关推荐

APP内打开