★直流屏容量计算
eblue
eblue Lv.2
2006年04月06日 14:54:22
只看楼主

听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q

听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用

请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q
免费打赏
eblue
2006年04月11日 22:25:03
12楼
第 6 楼仁兄:

不考虑15kW设备,单考虑11台断路器(弹簧机构,10kV)用电,32Ah是否够用?
回复
zhanhuo521
2006年04月12日 17:24:04
13楼



1.在交流没有断电时这个要看你用充电器总输出电流最少要20A,配32AH。(弹簧操作机构合闸电流按5A算,控制回路要3A算)。
配置32AH的电池容量,需要现场实验时的操作人员要懂的这套直流操作规程(要一次只能一台的给电机储能合闸,如果操作不当很容易烧掉充电器)。
建议如果不考虑15KW直流负载, 直流屏容量考虑要在65AH以上。