★直流屏容量计算
eblue
Lv.2
2006年04月06日 14:54:22
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q
听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用
请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q
免费打赏
eblue
2006年04月11日 22:25:03
12楼
第 6 楼仁兄:
不考虑15kW设备,单考虑11台断路器(弹簧机构,10kV)用电,32Ah是否够用?
回复
zhanhuo521
2006年04月12日 17:24:04
13楼
1.在交流没有断电时这个要看你用充电器总输出电流最少要20A,配32AH。(弹簧操作机构合闸电流按5A算,控制回路要3A算)。
配置32AH的电池容量,需要现场实验时的操作人员要懂的这套直流操作规程(要一次只能一台的给电机储能合闸,如果操作不当很容易烧掉充电器)。
建议如果不考虑15KW直流负载, 直流屏容量考虑要在65AH以上。
回复
上一页
相关推荐
【电气学院】配电直流屏、UPS、EPS电源如何正确选用?有什么区别?
供配电技术
2019-03-11 16:10:45
直流屏调试中遇到问题怎么办,下面的方法你一定用得到
成套电气设备
2019-03-09 14:55:45
直流屏和交流屏如何辨别
成套电气设备
2019-03-07 15:04:03
直流屏电池如何维护才能延长使用寿命
成套电气设备
2019-03-05 10:47:23
高频开关直流屏故障类型及其处理方法
成套电气设备
2019-02-27 10:58:33
直流屏与高压开关柜的关系
成套电气设备
2019-02-26 15:42:44
直流屏与蓄电池的组屏方案
供配电技术
2018-06-20 15:42:16
亲自揭秘暗访电力设备直流屏厂家价格越来越低的而且有些厂家低的让人不敢相信的原因!
供配电技术
2018-04-27 18:45:19
直流屏需要单独设房间吗
供配电技术
2017-11-13 11:12:45
制作直流屏蔽室,用什么牌号的低碳钢板好?
电气资料库
2017-10-12 19:59:22
分布式操作电源与传统直流屏优缺点对比
供配电技术
2017-09-21 14:38:51
开闭所内有时用UPS,有时用直流屏。区分?
输变电工程
2017-08-29 14:59:05
微机综保和直流屏的作用是干什么的
供配电技术
2017-07-17 12:47:19
请教关于直流屏,选择直流屏时,是采用高频充电机还是整流模块
供配电技术
2017-06-19 13:33:39
开关站交流屏和直流屏的取电问题
成套电气设备
2016-11-02 11:03:39
有直流屏是否还需要PT柜
供配电技术
2016-10-11 14:06:41
高压开关柜已经有直流屏提供电源了,还需要电压互感器吗?
供配电技术
2016-06-17 10:31:50
请问下大神们,关于直流屏是怎么接线的,在施工图上怎么画,选型时要计算哪些参数
供配电技术
2016-06-10 16:18:27
10KV开闭所内在有了UPS之后还需不需要做直流屏
供配电技术
2016-05-23 10:08:04
求助老司机关于开闭所内部装不装直流屏及DTU的问题
供配电技术
2016-05-21 19:46:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开