★直流屏容量计算
eblue
eblue Lv.2
2006年04月06日 14:54:22
只看楼主

听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q

听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用

请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q
免费打赏
eblue
2006年04月06日 14:59:24
2楼
在线等
回复
eblue
2006年04月07日 10:27:08
3楼
再等 !
回复
wjz71
2006年04月07日 10:41:03
4楼
什么电池?如果选用铅酸蓄电池,恐怕至少需要100AH。具体要看你的直流负荷的性质、大小。
回复
枫-舞之九天
2006年04月07日 10:56:57
5楼
15KW的直流设备?肯定不够!
回复
zhanhuo521
2006年04月07日 11:19:41
6楼
直流系统容量指的是电池,电池是备用电源.
1.是要根据负荷电流的大小和后备时间,计算.主要是交流停电后,事故总电流大小和时间计算.
2.你的15KW直流动力设备是常规负荷(长时间工作),那就要考虑充电器的总的输出安培大小了.

因此你在选择此直流屏时.是一要考虑常规负荷电流的大小来选择充电器数量即每个的输出安培大小.
二要考虑瞬间冲击电流的大小.
回复
lyjwhy
2006年04月07日 13:02:19
7楼

值得研究
回复
eblue
2006年04月07日 15:23:24
8楼
3Q,如果 不考虑15kw的用电设备,32Ah应该足够 了 吧
回复
薇鹰
2006年04月07日 16:26:23
9楼
能不能更专业点?继续等待,
回复
zhanhuo521
2006年04月11日 17:20:18
10楼
15KW 是什么设备 用的是什么电压等级的?
假如是标称220V电压的, 动力设备一般要用240V左右.这样算下来 光15KW设备电流就有60几A了,在加上开关柜的储能电机的耗电(以一台算,110KV以下的弹簧机构).大概算了下就有接近70A.(常规动力),,控母220V主要是综合自动化保护这块用电量相对就少了很多(大概就几A).

那么你的总输出电流最少就有80A ,在加上N+1备份的(选用20A单体充电模块.最少5台).

如果以事故时间为1个小时的话,保守的算最低为100AH(GFM电池一小时最多55A电流)电池+5台20A模块. 最好选择200AH电池可以保证一个小时.
回复
cgh5123
2006年04月11日 19:12:49
11楼
关键在于那台15KW的负荷性质是什么,弹簧储能电机的功率并不大。
回复

相关推荐