结构常见错误
zb001
zb001 Lv.6
2006年04月05日 17:08:15
只看楼主

常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2007年10月12日 11:10:36
62楼
很不错
顶一个
回复
zhiwei_802
2007年10月22日 21:55:10
63楼
写的不错,受益匪浅啊,刚做设计,谢谢了啊,加油啊
回复
yangg418
2007年10月22日 23:14:12
64楼
多谢啊!
回复
斗士
2007年10月23日 20:41:22
65楼
第一次看到
回复
xiaohao678
2007年10月24日 15:44:47
66楼
hao
回复
wqmpass
2007年10月24日 22:19:26
67楼
有的问题,说的还有点道理. ,但有的问题,楼主说的不妥,
回复
duqingapple
2007年11月23日 15:48:22
68楼
好文章收藏了 谢谢 版主
回复
ywk1963
2007年12月26日 00:06:45
69楼
嗨!我也是先看了后再说!
回复
weiguye
2008年02月15日 10:44:26
70楼
谢谢楼主认真的讲解,辛苦啦!
请问什么时候梁柱交接处,建模时变成铰接的?
回复
luli082
2008年02月27日 16:07:10
71楼
虽然有些问题到现在还没有机会接触到,但很只得借鉴
回复

相关推荐

APP内打开