常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2007年08月19日 16:00:35
52楼
既要严格遵守规范,同时也要与时俱进!否则要不是书呆子,就是没有职业道德
回复
xuyongne
2007年08月19日 22:57:26
53楼
值得学习学习
回复
baimuzhen791004
2007年08月20日 16:15:52
54楼
说的不错!~~~~,非常感谢楼主,其实设计方面还有很多争议的问题,各个地方做法也有很大的差异,值得商讨
回复
kaixin0330302021
2007年08月22日 16:34:02
55楼
深有体会,
暗梁受力确实不能简单理解成普通梁
回复
jiantuoye
2007年08月24日 16:30:12
56楼
很有收获,谢谢!!
回复
cbypm110
2007年09月09日 21:36:02
57楼
不错。说的很普遍
回复
unknowing
2007年09月09日 22:50:15
58楼
还好啊,不错啊!1!
回复
xjn222
2007年09月13日 12:26:56
59楼

楼主辛苦了! 真是大开眼界啊!
回复
cxx0917
2007年09月25日 14:34:59
60楼
赞同27楼意见,”强柱弱梁”与梁柱的线刚度比没有直接关系的 ,二者反应的是彼此之间的强度关系,而不是刚度关系。很多人在这一点上有误解