给排水消防设计中常见的错误
团子xtt
团子xtt Lv.2
2019年06月13日 16:10:30
只看楼主

1.吊顶下成排的喷头尽可能与灯具布置在一条线上。 2.扶梯顶部喷淋可由同层就近喷淋系统接入。 3.喷头设在吊顶板中间部位。 4.上下喷配水支管管径偏大,可按喷头多的一侧配管。 5.喷头距空调出风口太近。 6.扩散室、滤毒室等不设喷淋。 7.坡道口如未设防火卷帘,需在坡道有顶范围设喷淋保护,坡道区喷淋地下、一层配水管需衔接。


1.吊顶下成排的喷头尽可能与灯具布置在一条线上。

QQ截图20190613151718.png

8.管道穿防护区及防护区间防护墙需设防护套管及闸阀,阀门距墙不大于200。

8.png

9.上下喷:先按照梁图布置上喷,有格栅补充下喷,注意只有格栅靠墙部分,下喷需要到墙的距离不能超。

9.png

10.办公室套梁图,因为后需上装修,需要做下喷。

10.png

11.厕所装修,用下喷。

11.png


12.非装修区域,画上喷(套梁图,一层喷淋套二层梁图),末端试水。

12.png

13.末端试水装置(由试水阀、压力表以及试水接头)设置于一个报警阀组控制的最不利点处,其他的楼层设25mm的试水阀。

13.png

14.下一层则用试水阀(离地2m)。

14.png

15.沉降缝加金属软管,中间有间隙。


想要规避这些问题?

QQ截图20190515114102.png

QQ截图20190613160937.png

QQ截图20190613154317.png

 本课程为设计院、工程咨询公司、房地产开发公司、消防顾问咨询公司、机电设备销售与安装公司、装饰公司、工程施工单位等培养熟练操作的给排水设计人员。


给排水设计是一门技术性、系统性很强的工作,要求参加培训的人员具有一定的知识基础,相关专业学历或者从事过相关工作,使得培训后的学生至少能达到3年以

上工作能力及现场处理问题的经验与深度。

QQ截图20190613154927.png



co188给排水官方交流3群  275718700  等你来加入


在线讨论专业知识, 推送精选优质帖子,免费资料分享,专家在线答疑、新课程免费试听,恭候您的到来


学习效果

深入了解给排水消防设计的基础理论和基本知识

了解给排水消防设计的相关规范、规程并掌握查询能力


课程咨询

QQ截图20190613135412.png

领取试听链接哦






清风疏竹
2020年05月19日 10:38:06
2楼

不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开