结构常见错误
zb001
zb001 Lv.6
2006年04月05日 17:08:15
只看楼主

常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2008年02月28日 22:35:32
72楼
谢谢!希望以后楼主以后能多提供这样完整的资料
回复
linchuanzeng1983
2008年03月05日 09:26:03
73楼
先看了再说!
回复
cuihongwu
2008年04月03日 18:17:03
74楼
在紧靠柱的位置框架梁上搭梁。如不可避免,
我一般是这样处理的:加大梁截面,一定要满足抗剪要求;适当增加梁端负弯距配筋,允许形成塑性绞。
回复
gongboyu20035024
2008年04月03日 21:15:42
75楼
看了胆战心惊。
回复
xp01.hi
2008年04月03日 21:40:54
76楼
我发觉要学的东西太多了
回复
hyzhanglianzhong
2008年04月04日 14:07:03
77楼
回复
renpeng8211
2008年04月04日 22:54:21
78楼
学习了!
楼主讲得还不错!
顶一个吧!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
学到了很多东西
回复
jzs_wx3
2008年04月05日 09:58:12
79楼
都是设计中很容易搞错的地方啊
像那个把暗梁当作楼面梁的。虽然强度上能够达到,但是刚度上不满足啊
回复
erdan03011
2008年04月05日 20:50:26
80楼
这的确是以前的旧帖子
回复
xffang
2008年04月11日 14:42:54
81楼
学习了有收获