【求助】变压器耐压试验的问题谁懂?泄露电流大怎么回事?
saito1
saito1 Lv.2
2011年03月14日 15:04:42
来自于变压器
只看楼主

做变压器耐压试验,2个都是400KVA的,1个升到24KV正常,泄露电流是12A左右(这显示的应该是试验升压变压器低压侧电流)然另一个升压到12KV已经这么多了。我升到20KV 已经有20A ,这事什么原因造成的。?能不能使用,变压器的电阻,损耗什么的都正常

做变压器耐压试验,2个都是400KVA的,1个升到24KV正常,泄露电流是12A左右(这显示的应该是试验升压变压器低压侧电流)然另一个升压到12KV已经这么多了。我升到20KV 已经有20A ,这事什么原因造成的。?能不能使用,变压器的电阻,损耗什么的都正常
免费打赏
dianqipanli
2011年03月14日 20:30:08
2楼
泄漏电流12A?试验变压器还不得烧毁了。泄漏电流应该是微安级,是不是计量单位打错了?另外所述试验升压变压器低压侧何意?难道是调压器这一侧吗?接在被试验设备一侧应该是高压侧呀。
微安表最好串联接在被试验设备的接地回路中。
回复
永无止境
2011年03月15日 08:52:42
3楼
是不是接地不太好,泄露的挺多的。
安全第一啊。
回复
yujunzhilian
2011年03月15日 16:19:34
4楼
你打的干变还是油变?
如是油变打28KV,干变打的24KV,你台子不跳就行,油变肯定是大些。
你台子上面那个电流表不是实际泄漏电流,是通过一个变比来的,你看台子后面有CT。
两台变压器不一样,肯定的,只要都能通过实验就行。
回复
saito1
2011年03月17日 16:21:16
5楼
这是操作箱的线路图,请问下做变压器耐压时,这个电流是显示的什么电流?
回复
dianqipanli
2011年03月17日 18:35:39
6楼
电流表接在自耦变压器处,按照试验变压器变比换算一下,不过还要考虑变压器损耗。如前面所说,正规应该用微安表(精度较高),接在被测设备处。
回复
saito1
2011年03月18日 09:52:56
7楼
试验变压器的参数:容量是3KVA 输入电流15A 输出60MA 输入电压 200V 变比500。我这里做交流耐压时都没有微安表,直流时才用
回复
yjd107888
2011年03月18日 10:32:15
8楼
学习学习,呵呵
回复
至乐
2011年03月18日 11:39:18
9楼
在哪一侧加电压的, 星形侧中性点接地时要把接地点打开的, 否侧跟通流没什么区别, 三角形侧一般都不接地没什么特别!

[ 本帖最后由 shaintue 于 2011-3-18 11:40 编辑 ]
回复
saito1
2011年03月21日 10:42:44
10楼
泄露电流大怎么回事?
回复
lfd
2011年03月23日 14:50:44
11楼
泄露电流大应该是线圈或者套管绝缘下降,但不应该达到楼主说的那么大的值。
400kVA的变压器一般不做直流泄露,只做交流耐压,利用毫安表监测交流泄漏电流,所以泄漏电流应该是mA级的,若是大于1A,绝缘已经很差了
回复