监控用的SYV75-5能在室外穿镀锌钢管直埋吗?
liwo
liwo Lv.3
2006年04月05日 09:08:07
只看楼主

监控用的SYV75-5、通讯用的UTP-5网线能在室外穿镀锌钢管直埋吗?距离100米左右,有一个90度的转弯。谢谢

监控用的SYV75-5、通讯用的UTP-5网线能在室外穿镀锌钢管直埋吗?距离100米左右,有一个90度的转弯。谢谢
免费打赏
dmk1979
2006年07月01日 14:44:25
12楼
质量好的PVC管的价格不比镀锌钢管便宜吧!划不来,还不如用镀锌钢管,那个弯可以用弯头,不过管的直径要富裕一些.太细线就穿不过弯头拉!
回复
mcz-00
2006年07月02日 16:35:23
13楼
室外穿镀锌钢管直埋,用穿线盒连接,几百米都可以。几个弯都可以。关键是信号线的允许长度。
回复
ramsa
2006年07月02日 17:33:03
14楼
完全可以 防腐很重要

还要注意防水、防潮
回复
ym66705917
2006年07月10日 17:30:43
15楼
考虑到机械强度,注意PVC管的埋设深度
回复
bqg
2006年07月15日 09:51:11
16楼
请问各位大侠:"PVC材质的管可以用于室外埋地"有无相关规范?出处在哪里?请告知一二...谢谢哦....
回复
meizi_20019
2006年07月18日 14:00:09
17楼
我觉得用PE管比较好,如果线缆需要过路的话,过路部分套钢管就行了,
回复
lijiaqing803
2006年07月24日 14:57:29
18楼
可以那样安装,控制线,可以专 90度的
回复
dcwydzg
2006年07月31日 14:54:51
19楼
用PVC管就可以,但有镀锌管更好。
回复
zkxin1983
2006年08月03日 12:40:35
20楼
我做的是别墅的监控,我们的线管都是用的PVC的,所以我觉的PVC应该没什么问题的,还有我们的最远距离有400多米,我看图象还是挺清晰的.
回复
mi2002fei
2006年08月03日 16:43:45
21楼
用什么管材可以根据业主和设计要求,还有是线管的埋设深度、管外的防腐一定要满足规要求才行.但在有热力、电力等管道之间的距离要满足。PVC管在过路和出地面的时候要做保护。
回复

相关推荐

APP内打开