监控用的SYV75-5、通讯用的UTP-5网线能在室外穿镀锌钢管直埋吗?距离100米左右,有一个90度的转弯。谢谢

监控用的SYV75-5、通讯用的UTP-5网线能在室外穿镀锌钢管直埋吗?距离100米左右,有一个90度的转弯。谢谢
免费打赏
xubo8000
2006年04月05日 13:53:30
2楼
能否穿管埋地取决与系统与现场条件还有业主要求。CCTV线路可以埋地敷设,根据电缆数量考虑是否在转弯处做人/手孔弯曲半径不小于10倍管径。5类双绞线水平布线走数据不能超过90m规范上写的很清楚如果用做电话线路则没问题。
回复
zh123cx
2006年04月05日 15:23:14
3楼
管子厚点可以埋的,还有就是注意那个九十度的弯,别影响了信号再重埋就亏了
回复
liwo
2006年04月06日 16:44:03
4楼
谢谢
回复
liumm
2006年06月15日 18:03:35
5楼
你说为什么不能.不过要做好防腐.不过,好多为省钱用PVC
回复
hello60
2006年06月18日 11:24:54
6楼
完全可以 防腐很重要
回复
mmhwe
2006年06月19日 09:57:59
7楼
干嘛在室外埋地还用钢管,用PVC管就可以了
回复
chajnbb
2006年06月26日 10:46:39
8楼

不知道为什么一个九十度的弯会影响信号?
还有PVC管是不能用于室外的,它不防腐、易破陨、不易抗干扰,为了节省成本,可以用焊接钢管。
回复
mmhwe
2006年06月26日 17:34:16
9楼


PVC材质的管可以用于室外埋地,素土内应尽量少用钢管
回复
cjl13186461002
2006年06月30日 16:56:29
10楼
对,也可以用半硬质聚乙烯管。
回复
donghai2008
2006年07月01日 14:33:36
11楼
我同意用PVC管,但要质量好的就行!埋地是没问题的
回复