关于高规中消火栓栓口静水压力问题...
q_g_chen
q_g_chen Lv.2
2002年12月05日 13:16:25
只看楼主

高规中消火栓栓口静水压力大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。此处静水压是否指屋顶水箱底标高还是消火栓泵扬程?例如消火栓泵扬程为110米,屋顶消防水箱底标高为75米,此情况消防系统是否需分高低两个区?

高规中消火栓栓口静水压力大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。此处静水压是否指屋顶水箱底标高还是消火栓泵扬程?例如消火栓泵扬程为110米,屋顶消防水箱底标高为75米,此情况消防系统是否需分高低两个区?
免费打赏
2002wjs
2002年12月13日 23:06:15
12楼
其实不是很难理解,静压大于80m,肯定不行,小于80m,也不一
定不分区就行,关键要看栓口动压不能超过80m,可把静压80m看
作设计初期分区的参考值,一定要留有余地,可把动压80m看作
设计末期,计算校核分区正确与否的分界线,由于减压孔板减压
孔直径的限制,减压孔板的减压量是有限的,栓口动压80m,水
龙带的动压在某些情况下,就有可能超过80m,常用的麻质水龙带
就可能破裂,且水枪的反作用力肯定超过15kgf,这是不允许的。
我刚就此写了一篇文章很想听听大家的意见所以没有直接说出原
因,望能理解。
回复
zoulu
2002年12月14日 09:40:30
13楼
2002wjs能否把你刚刚写的那篇文章贴出来,让我们也参考参考。
回复
sapi
2002年12月16日 12:53:13
14楼
2002wjs兄的上贴我看了几次都理不出一个头绪来,怎么就没地有提过50米动压的限制呢?真希望把你那篇文章贴上来,大家讨论下。
回复
sihan501
2004年07月14日 10:39:28
15楼
虽然是很久以前的帖子了,但是还不是很明白,所以顶一下,希望高手能把问题解释的清楚详细一些
回复
rain-lu
2004年07月14日 11:16:07
16楼
此处的静水压力是指高位水箱与消火栓之间的高差.见高规的7.4.6.5条条文说明及
暖通空调专业注册考试复习教材(中国建筑工业出版社)P704页.
回复
luo451
2004年07月14日 17:40:35
17楼
根据我的体会和平时与同行的交流,在没有稳压泵,只有高位水箱的情况下,比较好理解,80米静压可以理解为水箱最高水位与最低消火栓栓口高差。但在设置了稳压泵的情况下比较麻烦,要根据稳压泵的扬程综合考虑,我觉得80米也应该是个约数。
回复
zistxiaopeng
2008年07月02日 11:13:18
18楼
看了半天静压到底是怎么算的还不是很了解
回复
heijun8491
2008年08月08日 10:11:06
19楼
一直很迷惑,真的希望有高手能回答啊,期待加渴望了
回复
zhouxu360
2008年08月11日 11:07:35
20楼
迷惑.....................................
回复