住宅电气竖井内要不要设照明啊,要是设是自带蓄电池的备用照明还是普通的照明呢,谢谢各位前辈指点。
住宅电气竖井内要不要设照明啊,要是设是自带蓄电池的备用照明还是普通的照明呢,谢谢各位前辈指点。
2楼
没人回答啊,自己先顶。
回复
3楼
还是没有人回答吗,在线等!
回复
4楼
GB50348-2005 8.3.5.3
回复
5楼
没有查到啊?
回复
6楼
用市电点电就可以了 电井的电是单一的回路 条件允许的话可以带UPS
回复
7楼
竖井里面检修照明是要作为消防用电的。
回复
8楼
是这样的。
回复
9楼
住宅电气竖井内肯定要设置照明的,我经历的都设置普通照明!并没有影响验收啊!!
回复
10楼
GB50348-2005-民用建筑设计通则
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
回复
11楼
我一般都是普通照明就可以了。好像审图也不提
回复