关于板的底部钢筋
结构陈某人
2011年03月03日 19:36:10
只看楼主

画结构平面施工图时,为了方便简洁,经常把相连板之间的相同的底部筋都用了通长的画法。施工时有那么长的筋吗?如20米以上;没有弯起的钩来锚固,对板有利吗?施工时有时如何根据这样的图纸施工的。请大家赐教,发表一下看法。这样的画通长筋可不可使?

画结构平面施工图时,为了方便简洁,经常把相连板之间的相同的底部筋都用了通长的画法。
施工时有那么长的筋吗?如20米以上;没有弯起的钩来锚固,对板有利吗?施工时有时如何根据这样的图纸施工的。
请大家赐教,发表一下看法。
这样的画通长筋可不可使?
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年03月04日 08:50:10
2楼
放心好了 施工时候都知道怎么做? 要么在梁内锚固,要么在现浇板可以搭接的地方搭接
回复
limyan2k
2011年03月04日 09:13:02
3楼
要么在梁内锚固,要么在现浇板可以搭接的地方搭接
回复
green0204
2014年12月18日 12:41:14
4楼
施工有自己的做法,不用担心
回复
weibo_1406359691716
2014年12月18日 16:31:01
5楼
多虑了