桩基事故请分析
xsjsjzjzxh
xsjsjzjzxh Lv.7
2006年03月27日 15:22:24
来自于时事快讯
只看楼主

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.
免费打赏
acer2006
2006年03月27日 20:00:18
2楼
能说说你的成桩工艺是什么吗
回复
gaoxiyou
2006年03月27日 23:53:08
3楼
不知道你的基坑有多深,是不是软土地基;若能说明桩顶以上土体为软或可塑,软塑,还有基坑埋深,就可告知你是故的原因;我曾处理过这种事故。
回复
xsjsjzjzxh
2006年03月28日 08:03:57
4楼
顺打法,250吨静压桩机,桩顶以上为软土,基坑底部到上敷土大约1.5米左右,承台埋深为-0.8米
关键是事故原因分析,我的处理方法是断位用6D6根14三级钢筋笼箍筋全加密,在6D内用C40 混凝土填心
回复
gaoxiyou
2006年03月28日 13:18:24
5楼
事故原因分析:
1.桩太密集集土引起;
2.土体太软,机具行走挤压所致,主要表现桩没有沉到位,一般距离地面50cm左右的,易发生;昆山南亚塑胶厂发生过一次,80%为断桩。
3.基坑开挖,未分层开挖,土体太软,受土体挤压造成;昆山金诚房产一项目,基坑开挖为1.5m,断桩约2/3.
你的工程第三点最有可能。
第2和第3,本人曾亲自参与处理过。
回复
gaoxiyou
2006年03月28日 13:30:13
6楼
事故原因分析:
1.桩太密,施工过程中挤土所致;
2.沉桩不到位,机具行走挤压所致,这种情况一般发生在桩顶距离地面50cm处;类似工程事故曾在昆山南亚太塑分生过。
3.基坑开挖一次到位,未进行分层开挖,导致开挖过程中土体挤压所致;第三点应该最符合你的工程情况。类似工程曾发生在昆山宝诚房产开发公司一栋住宅楼的项目,基坑开挖也为1.5m。
因本人曾亲自参加过2和3的问题处理。
回复
xsjsjzjzxh
2006年03月29日 14:19:36
7楼
但是断位为靠近焊接部位的混凝土上啊,而且对于5米的上截桩就在4-6米左右,而2米的上截桩为2米左右,也就是说并不在同一标高上断裂如何解释呢,请达人赐教
回复
xsjsjzjzxh
2006年03月29日 14:21:19
8楼
但是断位为靠近焊接部位的混凝土上啊,而且对于5米的上截桩就在4-6米左右,而2米的上截桩为2米左右,也就是说并不在同一标高上断裂如何解释呢,请达人赐教
回复
gaoxiyou
2006年03月29日 16:55:49
9楼
这就搞不懂了,一般硬土桩断在1.8~2.5m位置;土软桩断在3.0~4.5m位置;可能跟焊头有关系。长桩断裂的位置很正常;短桩可能因为钢帽接头焊接强度高,应力传递的问题?糊涂了,再问问高手吧!