低级问题(关于低层的消火栓两股水柱)..
ruanyan
ruanyan Lv.2
2002年11月12日 21:09:37
只看楼主

低层消防,消火栓要求两股水柱到达,可否是上下层的两个消火栓?

低层消防,消火栓要求两股水柱到达,可否是上下层的两个消火栓?
来来
2002年11月12日 21:27:00
2楼
低层,是上下层应该可以(但不应穿越防火分区)。高规才明确规定必须是“同层”的两股水枪同时到达。
回复
ruanyan
2002年11月12日 21:34:40
3楼
请问,我现在有一教学楼,宽65米,长86米,中空,长处设5个消防立管是否多了?
回复
sd-ycc
2002年11月12日 21:46:35
4楼
你可以计算一下吗,设计手册上都有
回复
ruanyan
2002年11月12日 21:49:29
5楼
如果考虑可用楼上楼下的就可设少些,可我又不知可否?
回复
sd-ycc
2002年11月12日 21:50:35
6楼
噢~搞错了你是说教学楼呀
回复
痴弦笙
2002年11月12日 21:52:16
7楼
如是高层,就必须是同层两个消火栓,而低规就没有明确规定:
高规:7.4.2消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。

低规:第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。
回复
sd-ycc
2002年11月12日 21:52:29
8楼
那要看水压,充实水注能达到几米吧
回复
sd-ycc
2002年11月12日 21:58:15
9楼
只要有两股水柱同时到达就可以吧,规范上没规定非的在一层上
回复
ruanyan
2002年11月12日 22:02:52
10楼
这个教学楼五层,10000多平方,我还没问有几个消火分区,估算:长方向设4个足够了,对吧!谢谢,明天我就可以做这个消防了
回复
sd-ycc
2002年11月12日 22:11:16
11楼
你还在吗
回复