关于地下车库喷淋管是否需要保温?
longlong9917
2006年03月26日 17:07:15
只看楼主

我们有个工程,一个地下车库,同时设计还是人防工程。地下车库设计了喷淋系统,没有供暖系统,按设计说明,需要做4公分的玻璃丝绵保温层。但是我在生活中,经过部分地下车库都没有做喷淋管的保温。本工程在济南,属于北方气候,冬天平均室外温度在-6,-7度之间。是否需要一定做保温呢?

我们有个工程,一个地下车库,同时设计还是人防工程。地下车库设计了喷淋系统,没有供暖系统,按设计说明,需要做4公分的玻璃丝绵保温层。但是我在生活中,经过部分地下车库都没有做喷淋管的保温。本工程在济南,属于北方气候,冬天平均室外温度在-6,-7度之间。是否需要一定做保温呢?
免费打赏
xxhsy
2006年03月26日 17:15:11
2楼
你看到的应该是干式喷淋系统.
回复
huangtj_123
2006年03月26日 18:58:30
3楼
如果车库是半地下的,则需要保温,或向管道中添加防冻液;如果是完全地下的,则是没有必要的
回复
longlong9917
2006年03月27日 14:35:54
4楼
是完全地下的.是湿式喷淋系统...?????????????????????
回复
hugs88
2006年03月27日 18:45:06
5楼
车库门口加热风幕,或电伴热,加热风幕较经济,
回复
longlong9917
2006年03月30日 15:40:15
6楼
加热风幕效果就会很好?
回复
刘军1
2006年03月30日 22:40:00
7楼
我记得好象是地下车库的温度应该保持在5度以上,由暖通专业来考虑,我所做过的地下车库的喷淋没有保温过。
回复
q-11az-0
2006年04月01日 16:35:37
8楼
应考率车库入口喷头还是很有可能冻坏的,
回复
ydh1981
2006年04月02日 17:13:24
9楼
回复