一台10.5KV,3MW汽轮发电机,直流耐压不能通过,但却可以通过16KV交流工频耐压试验并且成功并网运行,请各位高手帮忙分析是什么原因直流耐压打不上去?
一台10.5KV,3MW汽轮发电机,直流耐压不能通过,但却可以通过16KV交流工频耐压试验并且成功并网运行,请各位高手帮忙分析是什么原因直流耐压打不上去?
12楼
首先,交、直流耐压都是破坏性试验。现在有些地方把直流耐压就省了。
楼主你们厂直流耐压打不过是泄露电流超标的原因么?
进行交流耐压试验合格,说明发电机定子整体的绝缘是合格的。
8楼说的比较有价值,应该端部有缺陷。泄露电流超标说明是端部整体的缺陷,有可能是人工包裹(又称:手包绝缘)的端部质量差或者用的绝缘材料不理想的原因,导致了端部绝缘承受不了直流耐压而泄露急剧增大。这里要说明的是,直流耐压和交流耐压相比,对端部绝缘的检测力度是直流耐压的要求更严格。
说的不对,大家批评指正。
回复
13楼
老虎说得在理,我支持
回复
14楼
我也觉的蛮有道理的
回复
15楼
老虎说得在理,我也支持
直流不能通过说明有局部缺陷,测量端部泄漏电流可以找到缺陷部位。
想问一下,试验时是否带有其他设备,如母排,互感器等,带有这些可能引起泄漏电流大
回复
16楼
这么小容量的发电机?有那么复杂吗